发布日期:2024-11-20 20:51:58 更新时间:2024-11-22 05:04:36 浏览次数:3843
先检查压缩机启动电容容量有没有衰减,测量空调供电电压值是否正常。
一般情况下,如果空调的供电电压过低或者是压缩机启动电容老化,容量衰减,压缩机无法正常启动起来,一直是电流过大的状态,时间久了,压缩机就会出现内置热保护。
更换新电容或者容量稍大的压缩机电容器,在空调供电电压值正常的情况下,如果压缩机还是不能正常启动的话,则有可能是压缩机本身出现故障了。
压缩机有可能会出现的故障就是卡缸、匝间短路或者是绕组烧毁;如果压缩机从头到尾都不会动一下,且根据空调状态判断系统管路内油量不足,有卡缸的可能;后两者一般用万用表测量压缩机绕组阻值就可以判断。
有可能有问题 但是正常情况下也会出现这种现象
电流过大保护,或佛系统脏赌
卡机了,电机转不起来启动电流自然就大了
外机风扇电容坏
故障现象:停机频繁,效果差
原因分析:该空调安装一年多,使用地为一餐馆,电源220伏,用户反映空调工作一段时间后,一会儿制冷一会不制冷,不能正常工作,上门检查压力为5Kg,电流为12.5A,怀疑冷凝器太脏,清洗冷凝器后故障未排除,观察室外机发现空调工作时外风扇电机转速慢,工作30分钟外风机停,压缩机电流上升停机,此时检查风扇电机绕组开路,电机外壳很烫,待电机冷却后测量绕组阻值正常,判断风机电容坏。?解决措施:更换风机和电容,试机工作正常。
经验总结:根据检测可以断定:由于风扇电容失效造成风机保护,风机停转后系统散热不良,致使压机过流停压机,三分钟后压机再启动,如此反复,造成频繁开停,由此故障可以看出,有些故障产生的原因是多方面的,是电控与系统相互影...外机风扇电容坏
经验总结:根据检测可以断定:由于风扇电容失效造成风机保护,风机停转后系统散热不良,致使压机过流停压机,三分钟后压机再启动,如此反复,造成频繁开停,由此故障可以看出,有些故障产生的原因是多方面的,是电控与系统相互影响产生的,因此,在维修时要认真细致地检测观察,避免走弯路。
定频空调,压缩机损坏,压缩机启动电容老化,供电电压过低;
变频空调,主控制部件损坏,压缩机损坏或者供电电压过低。
建议向空调厂家s报修,让维修人员现场检修并排除故障。
按你说的分析应该是冰种加太多了,冰种多,启动电流就会很大,就会造成压缩机跳闸,先把冰种全部放掉,再启动压缩机,看还跳不跳闸,如果还是启动一下就不工作了,就很有可能是压缩机坏了。还有可能是你加冰种的时候有很多空气混进去了,不管怎样都是要先把冰种放完空机试一下,是不是压缩机的问题,如果空机启动还是这样,应该是压缩机坏了。
1、供电的电压不够。
解决办法:空调机的压缩机起动电流大,所购买的稳压器必须要有3-5倍的电流(或者叫做功率)储备,譬如3P(大约2.5KW)的空调机,应该使用10KW的稳压器较为可靠。
注意购买的稳压器时,稳压精度完全不需要考虑,任何精度的稳压器都能满足空调机的要求,重要的是稳压器允许的工作范围。
2、空调的功率不够以至于不制冷。
解决办法:一般就只能从增加空调数量(以让实际要求的制冷面积与空调功率所能管辖的制冷面积相匹配);改变使用环境的条件;增加使用环境的密闭性;减少空调使用环境中的制热源等等方面入手来解决不制冷的问题。
3、空调主机压缩机被烧坏。建议联系专业人员进行检修。
4、空调室外机长期不清理也会导致空调制冷效果不佳。由于空调的工作原理主要是热交换,占空调体积最大的就是热交换片即“散热片”。空调散热片之间的缝隙狭小,由于室外空气较脏,灰尘容易沉积在散热片缝隙中导致空调热交换不足,从而影响空调制冷效果。
解决方法:清洗过滤网即可。
扩展资料:
空调常见故障检修:
故障现象:空调结冰
一、电源原因:
1、电源未接好或没电,电源导线插座接触不良,或者电源导线线径细或老化。
2、电源电压低。定频空调启动电压:187V,电压波动范围:198-242V,变频空调的启动电压:156V,电压波动范围:176-264V,建议家庭安装稳压器。
二、遥控器原因:
1、屏幕出现乱码或者定格。按复位键解除,或者电池电量不足。
2、不显示温度。在送风或者自动模式下,遥控器不显示温度。
3、接收头坏或受潮无法正常工作,检查遥控信号的发射情况。用数码摄像头(手机也可)对准遥控器发射口,按动遥控器任意按键看有无红外线信号发出。
4、遥控器模式不正确,或者温度设定不符合开机条件。制冷时,设定温度应小于室内温度,制热时,设定温度应大于室内温度。
5、遥控器电池电量低,会导致遥控距离短或者无法遥控。建议不使用空调时取出遥控器电池,使用时重新安装或者更换。
三、保护功能:
1、保护。为保护压机寿命,空调电脑板的控制电路中设计有保护电路,压机3分钟以后启动。
2、制热冷风防止。在空调制热工作时,室内机盘管温度低于一定数值时,内机不运转,一般经过3-5分钟的预热,内机开始工作。
3、空调电脑程序乱,致使机器无法进行既定工作。
4、功能锁定保护。部分机型具备童锁功能,如果正在锁定模式,无法进行任何操作,可照说明书解除。
有可能压缩机电容故障,风机故障还有压缩机热保
再看看别人怎么说的。
1、首先要检查空调是否正常运转,包括室内机和室外机,尤其是要检查室外机的压缩机,只要有其中一个没有正常运转,那么就得请师傅来维修一下。
2、然后要检查空调的过滤网,如果空调正常启动,但是却散不出冷气,很有可能是过滤网灰尘太多,最好用那种专门的过滤网清洗剂喷一下清洗。
3、再检查一下制冷剂是不是不足,也就是所谓的氟利昂,如果不足了的话就要加氟利昂,同时检查冷循环系统是不是出现了漏气现象,如果出现了漏气现象的就得补漏。
4、如果没有上述问题,空调也能正常运转,那么要检查空调风扇运转情况,假如风扇的风量非常小,那么可能是风扇电机老旧,要换新的风扇电机。
5、如果空调的通风管安装的比较长,可能会导致将室内热量传到室外的效果比较差,从而出现制冷不是很明显的情况,最好找个好一点的位置重新安装,争取将通风管最短化。
6、如果空调运行正常,而且其他一切也都完好,但是房间里感觉不到冷气,只有凑到空调吹风口上才有冷气,很可能是因为空调的马力太小,而房间的空间太大导致,这时最好换一个马力较大的空调。
1、空调里的氟利昂不够,这种情况一般发生在用了3、4年以上的空调。空调里的氟利昂作用就是制冷,长时间使用空调,空调就会缺氟,外在表现出不制冷、漏水、停机等。
2、空调接收器不良或者空调遥控器里面的电池没电了,你却没有发现,这时你去开启它,它却出现罢工的行为,或者时而制冷时而不制冷了。
3、家里的电压不稳定时,它将直接影响空调内机的工作。
4、空调里有一个灰尘过滤网,是为了防止灰尘的进入,起到保护空调的作用。有的顾客用了很长时间的空调,却不知道去清洗它跟保养它,导致灰尘堆积过多,影响空调的散热,就很难制冷了。
5、明明开机了,但是它却一动不动,或者你让它左右风,它却来个上下风。这种现象一般是空调的内机跟外机控制板发生了故障。
1、检查是否是氟利昂的缺少,如果是的,即时给空调增加一点氟利昂。不过补充氟利昂需要专业的工作人员,小编提醒大家不要自己动手哦。
2、检查家里的电压是否稳定以及空调遥控器是否有电,没电的话更换新的电池。电压如果不稳,我们就要买个稳压器稳住电压。
3、定时对空调的室内外机进行大扫除。推荐大家买一瓶专门清洗过滤网的清洁剂,可以快速溶解上面的灰尘,冲洗后晾干即可。
空调不制冷和制冷差的原因和处理方法:
1.制冷剂不足。当制冷系统中循环制冷剂不足时,高、低压侧的压力值均会比正常时低,且从观察窗内可看到气泡流动。此时,在检查空调不制冷系统无泄漏后,应添加适量的制冷剂。
2.制冷剂过多。如充注的制冷剂量超过制冷系统的正常容量,必然使冷凝器内液体制冷剂增加,从而减少了散热面积,使冷却效率降低。其主要表现是:系统的高、低压侧压力值比正常时高用手触摸高压管,感觉烫手断开空调开关约45s后,从观察窗中仍看不见有泡沫状态的制冷剂流过。这时,需从低压侧放掉适量的制冷剂,使其达到正常的排气压力和温度。
3.制冷系统脏堵。由于压缩机长期运转,机械磨损产生的杂质可使储液干燥器或膨胀阀轻微堵塞,从而导致输出的制冷量不足。表现为系统的低压值过低,储液干燥器前后的管子有明显的温差或膨胀阀处结霜,需更换储液干燥器或清洗制冷系统。
4.电控电路故障:电控电脑板也是比较容易损坏的,还有就是做功部件,压缩机 内外风机的损坏。遇到此类空调不制冷故障大多以小故障维修;大故障更换
详情可来电咨询或预约维修。
家电维修知识是现代家庭不可或缺的一部分。掌握基本的维修技巧,可以帮助我们快速解决家电故障,减少不必要的开支。
了解家电设备的分类,如电视机、冰箱、洗衣机、空调等,有助于针对不同设备进行维修操作。
您给我们信任,我们给您惊喜。
本文将介绍一些学家电维修的常识知识点,以帮助读者更好地维护和使用家电设备。
发布日期: 2024-11-22 05:04:36