格力五匹柜机空调故障代码e1(格力空调5P柜机出现E1是什么原因)

发布日期:2024-11-20 22:15:33 更新时间:2024-11-22 05:15:46 浏览次数:3791  

格力空调5P柜机出现E1是什么原因

E1是系统高压保护,具体故障原因需要格力服务人员上门检测处理。请您点击这里或联系格力q统一客户服务r空调维修8-365-315进行服务预约。

格力五匹柜机空调故障代码e1(格力空调5P柜机出现E1是什么原因)

格力五匹柜机空调故障代码e1(格力空调5P柜机出现E1是什么原因)

格力空调5P柜机出现E1是由于空调高压保护。

引起空调高压保护的原因如下:

1、空调制冷系统故障引起的高压保护

主要由于外机换气不好,冷凝器脏堵,外风机故障,系统冷媒灌注量过多,外机阀门没有打开或者没有完全打开,毛细管脏堵,安装时没有抽真空,或者是真空度不足等原因导致制冷系统故障,进而导致空调产生高压保护。

2、压缩机电流过大引起的高压保护

压缩机电流过大,使压缩机机体产生极大的热量,这些热量使排气温度过高,进而空调会产生模块保护。这时,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。

3、安装原因所引起的高压保护

外机安装在散热不好的环境,比如狭窄的楼梯间,广告牌后面,格栅里面等,也会使空调产生E1保护。应将空调安置在空旷的环境下,以免影响空调散热系统而产生故障。

扩展资料:

格力变频空调挂机显示“F0”的解释:

可能是制冷剂泄露、系统缺氟或堵塞、传感器接线松脱老化所引起的故障。

1、制冷剂泄露,新机如果不是安装出问题一般是不会出现制冷剂泄露泄露的状况,打开空调室内机的机壳面板,并拆下空气过滤网栅,如果发现蒸发器表面有小部分区域产生积霜,这说明空调内制冷剂已严重不足或已产生局部泄漏。

2、系统缺氟或堵塞,通常在阀门堵或者缺氟状态下开机会出现此保护,制冷系统缺氟或堵塞也会出现此保护。

3、空调传感器接线出现松脱、接触不良、老化的现象,还有可能是传感器本身的问题。供电电压不稳定,或者线板有杂物导致输出信号不准,特别是在灰尘比较大的场所,需要现场安装一定的保护措施。

参考资料:

北京格力空调sh服务中心—格力风管机显示E1高压保护怎么维修

1,格力变频柜机 :E1 压机过流,过热,排气过高,模块保护。

2,格力变频柜机 :E1 压机电流大,压机感温包(过热保护)开路 。

3,格力定频机:E1 压缩机高压保护 。

4,格力带低电压保护新款空调柜机代码 :E1 压缩机高压保护 。

E1这个是故障代码:

E1表示系统高压保护,有以下几种可能:

1. 冷凝器前有障碍物;

2. 室外环境温度高于43度时开始制冷;

3. 控制回路异常;

4. 高压管压力过大使高压开关动作。

根据故障代码含义分析,此故障的故障部位及处理办法为:

1. 室外机散热不良、清洗即可。

2. 室外风机不转或转的慢:决解方法,换风机、风扇电容器。

3. 高压保护故障:解决方法,雪种过多,高压保护器损坏、信号线断或室内机控制板损坏。

压缩机高压保护,冷凝器管路前有障碍物;室外环境高于43度时开始制冷;

格力五匹开机后,故障代码E1

展开全部

E1系统高压保护,内机指示灯灭3S闪烁1次,自身原因:有可能是机器长时间使用未清洗导致,建议自行清洗内机过滤网,外机壳用清水简单冲洗,若使用环境在饭店、工厂、化工单位、理发店等则需联系客服,需要专业人员清洗;机器问题:若清洗后仍不能解决问题,或者每次开机后会出现,无论时间与环境,建议联系客服,估计是配件损坏导致,希望能帮助到你!!

格力空调e1:高压保护

主要原因:

1、线路问题

2、主板问题

3、保护器本身问题

开机工作一段时间出现e1

1、室外冷凝器脏

2、制冷剂过多

3、电流过大

建议你先自己好好的清洗一下外机的散热片即可!

如果清洗后仍不能解决、建议你找厂家给检查吧!

展开全部

E1是高压保护。当连续三秒检测到高压保护(大于27KG/CM2)时,关闭除灯箱外其它负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示E1。

展开全部

那是高压保护引起了,线路有问题,请本地维修人员即可,这是三相电,希望楼主别胡动,出了事真是后果自负的

格力5匹柜机出现E1

格力空调出现E1是故障报警,E1代码表示是故障信号, 室外机积太多尘土,太脏倒至空调过热保护故障分析:在这就把格力KF-72LW(72332)-R-N5机型出现E1告警所有问题全部列出: 1、氟利昂多引起高压保护器动作(断开)。 2、该机使用的时间过长,制冷系统内部有泄漏处理完后常加冷剂或更换过压缩机不注意,脏物入进制冷系统引起毛细管堵塞不能达到节流、降温、降压作用。倒至空调器高压压力过高、低压压力过低,压力保护器动作(断开)。 3、室外风机坏(注:风机启动电容坏,风机也是不动转),不转,倒至保护器动作(断开)。 4、室外机相序电流保护电路板坏5、室外机凝器积太多尘土、太脏倒至空调过热保护。 显示E1的故障解决办法: 1.清洗室外冷凝器。 2.更换室外风扇电机、电容。 3.放掉多余的雪种。 4.更换压缩机。

ovc故障检测回路无反馈或者主板ovc检测电路故障引起,一般都是高压保护动作,或者内外机控制线连接线中反馈线被鼠咬或者断开。

一般上电后室内机主板ovc线与电源l之间是220v,如果上电后未开机就显示e1且l与ovc之间电压没有220v,则很有可能是控制连接线断开、高压压力开关断开或者损坏;

上电后未开机显示e1,l与ovc之间有220v电压,很有可能就是主板ovc故障检测电路损坏,修理主板或者更换主板;

上电后正常,但是开机一会后显示e1,则说明是某种原因引起了高压压力保护,一般都是制冷模式下,室外机冷凝器过脏散热不良、外机风机不工作或者转速过低。建议着重检查外机散热器是否过脏,风机电容是否失效或者容量不够。